根据气体传感器的特点,用于各种气体报警的传感器非常特殊。半导体传感器由于无法定量测量,主要用于家用气体报警器和光点酒精检测器,这更符合这种报警器仅需要定性测量和较低价格要求的情况。
由于需要定量测量,工业报警装置经常使用催化焚烧传感器和电化学传感器。但也有早期选择的半导体传感器,但现在由于要求较高,所以没有厂家使用半导体传感器。
工业气体报警器可分为点式气体检测器和便携式气体检测器。考虑到价格因素,电化学传感器通常只用于有毒气体的定量测量。然而,由于要求不高,通常采用催化焚烧传感器进行爆炸检测。
1.检验人员防爆类型选择标准
1)催化焚烧型保持器应选用隔爆型。
2)对于电化学型和半导体型探测器,可以选择防爆型或必要的安全防爆型;
3)根据待检验的可燃气体的种类和等级,选择检验人员的防爆等级和组;
4)电动抽吸采样器应采用防爆结构。
5)根据应用场合中爆破危险区域的不同,选择防爆型检查器。
2.可燃气体探测器的选择应符合下列规定:
1)对于具有可燃性气体特性的气体,应使用催化焚烧传感器。
2)当空气中含有少量硫、磷、砷和卤素化合物对催化焚烧炉检测元素有毒害作用时,应选择抗毒性催化焚烧炉式检测器或半导体型检测器;
3)氢气检测应选用电化学传感器或导体型检测器。
3.毒气探测器的选择可根据所审查的有毒气体的具体特点确定:
1)硫化氢和一氧化碳气体可分为恒电位电解型和半导体型;
2)氯气可分为隔膜电极型、固定电位电解型或半导体型。
3)半导体或恒电位电解可用于环氧乙烷和丙烯腈气体。
4)氰化氢气体可分为凝胶电解(电池型)、隔膜电极型或恒电位电解型;
5)对于氯乙烯气体,宜选择半导体或光子电离方式。
4.有毒气体探测器的选择应考虑安装环境中剧毒气体与其他气体的交叉效应。
5.检查器取样方法的确定
1)选择分布式检测器是明智的。
2)在下列情况下,首选单点或多点吸入器。由于少量泄漏可能导致严重后果;由于设备条件和环境条件的限制,很难使用分散式检查器。第一类(极端损坏)有毒气体释放源;有毒气体释放源较集中的地点。
3)使用吸入毒气检验员检查易燃有毒气体时,应采用气动吸入取样系统。